變頻器常見故障和問題ABB變頻器啟動報3220故障代碼如何處理?
1
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0

ABB變頻器啟動報3220故障,即DC UNDERVOLT(3220)中間直流回路電壓不足。這就是我們常說的欠壓。故障原因一般是由于電網缺相、熔斷器燒斷、檢測電路、整流橋、可控硅故障所引起的。

  1. 檢查主電源供電是否正常,一般直流電壓低于正常值的65%會報故障。需要查看報故障時的直流電壓、輸出電流和輸出電壓是否正常。
  2. 如果變頻器進線端通過了接觸器,要檢查接觸器的控制回路是否有誤動作,導致接觸器短時間內頻繁啟動停止,造成變頻器欠壓故障,只要變頻器復位就可以了。
  3. 如出現欠壓故障3220后,不能通過復位消除,需要進一步檢查變頻器的主接觸器控制回路。檢查電容是否泄露。如果變頻器剛斷電,迅速通電,也會引發此故障,所以變頻器斷電,要等電容放電完畢后(約5分鐘),再重新啟動變頻器。
  4. 如果以上仍然不能消除,則可能是硬件故障,需要進一步拆機檢測,以確認是檢測電路或整流橋、可控制硅的具體故障點。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久一区二区三区| 欧美一级手机免费观看片| 国产午夜无码福利在线看网站| 中文乱码35页在线观看| 欧美激情第一欧美在线| 国产一区韩国女主播| 5g影院天天爽爽| 成年视频在线播放| 亚洲国产成人久久精品软件| 精品国精品自拍自在线| 国产精品亚洲一区二区三区| 一级黄色大片网站| 色哟哟在线网站| 国产精品无码午夜福利| 中文字幕av免费专区| 机机对机机30分钟无遮挡的软件免费大全| 公和我乱做好爽添厨房中文字幕| 精品小视频在线| 在线视频精品一区| 久久99精品国产麻豆婷婷| 精品久久久久久中文字幕女| 在线视频日韩欧美| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 波多野结衣同性女恋大片| 国产AV成人一区二区三区| 老司机亚洲精品影视www| 女人十八黄毛片| 久久久久99人妻一区二区三区| 欧美成人中文字幕dvd| 免费看男女下面日出水来| 青草青在线视频| 天堂√在线中文最新版| 久久久久久亚洲av无码专区| 欧美一级夜夜爽视频| 交换配乱吟粗大SNS84O| 毛片手机在线观看| 大黑人交xxxx| 中文字幕第一页在线播放| 欧美末成年video水多| 免费看男女做好爽好硬视频 | 日本3p视频在线看高清|