1 個回答
ABB變頻器報警7122故障代碼,代表電機過載。當變頻器偵測到電機電流過高的時候,會觸發這個報警??梢酝ㄟ^(guò)以下方法來進行排查。
- 檢查當前電機功率是否匹配,是否存在小馬拉大車的情況
- 檢查當前設備負載是否處于過載狀態
- 檢查電機是否存在繞組老化、軸承卡滯現象
- 檢查變頻器電機參數是否和電機銘文一致
- 檢查參數相關參數35.51(電機最大負載),默認110%,可適當提高,注意當設為100%時,最大負載會根據99.06電機額定電流設定。
- 35.52零速負載,默認70%
- 35.53拐點頻率,默認45HZ
- 35.55電機熱保護時間。默認256秒
- 如果以上都無問題,則可能是硬件故障,可以送到上海津信來進行進一步檢測。